Меня интересуют особенности параллельного подключения трансформаторов ТМ-630/10.
(возможность,целесообразность,критичность разброса параметров тр.,при подключ
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: параллельное подключение трансформаторов ТМ-630/10

Сообщение support » 31 янв 2013, 12:48

User писал(а):Меня интересуют особенности параллельного подключения трансформаторов ТМ-630/10.
(возможность,целесообразность,критичность разброса параметров тр.,при подключ

При параллельном включении 2х трансформаторов необходимо соблюсти сл. условия:
1.Трансформаторы должны быть изготовленны в одном технологическом цикле- тоесть специально делаються два трансформатора с идентичными параметрами или с минимальным разбросом характеристик.
2.В некоторых случаях целесообразнее иметь в работе два трансформатора, в вашем варианте как я понимаю тоже -так как следующий по ряду мощностей 1000 или 1600 (последний по цене гораздо выше).
При переменном графике нагрузки экономически выгодной может оказаться установка на подстанции двух (реже – более двух) трансформаторов, которые работают на общую электросеть. При небольшой нагрузки сети работает один трансформатор, а при возрастании потребления электроэнергии параллельно подключают другой.
Параллельная работа трансформаторов возможна при соблюдении следующих требований:
1. Номинальные первичные и вторичные напряжения равны;
2. Трансформаторы имеют одинаковые группы соединения обмоток;
3. Напряжения короткого замыкания трансформаторов равны;
4. Отношение номинальных мощностей трансформаторов не превышает 3:1.
При несоблюдении первого и второго требования в цепи вторичных обмоток появляются большие уравнительные токи, которые вызывают ненужный нагрев обмоток и потери мощности.
При несоблюдении третьего и четвертого требования трансформаторы будут неравномерно нагружаться, следовательно, параллельная работа будет невозможна.
При установке трансформатора для параллельной работы с другим его фазируют, то есть определяют одноименные фазы на низшем напряжении (НН), включив в сеть обмотку высшего напряжения.
Сначала попарно определяют концы обмоток низшего напряжения (НН), между которыми нет разницы в напряжении. Затем измеряют напряжение между каждым из концов одной фазируемой стороны и двумя разноименными концами другой стороны (всего шесть измерений). Эти напряжения тоже должны быть одинаковыми.
При напряжении вторичной обмотки до 380 В для фазировки используют вольтметр или две последовательно соединенные лампы, рассчитанные на фазное напряжение.
Для получения замкнутого электрического контура нейтральные точки вторичных обмоток соединяют. У трансформаторов без заземленной нейтрали соединяют два одноименных зажима.
Высоковольтные обмотки фазируют с использованием трансформаторов напряжения.
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Exciting library of sex pics xxx

Сообщение MatthewAlew » 05 фев 2015, 13:33

А еще можно посмотреть здесь Girlfriend Porn или http://sexchapters.com
I found Fast Porn here or http://sexchapters.com
I found CFNM here or http://sexchapters.com
And, you can see here Porn Sex or http://sexchapters.com
А еще можно посмотреть здесь College Porn или http://sexchapters.com
А еще можно посмотреть тут Masturbation Videos или http://sexchapters.com
MatthewAlew
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 13:29
Откуда: USA

Milf Porn

Сообщение MatthewAlew » 05 фев 2015, 13:35

And, you can see here Masturbation Videos or http://sexchapters.com
I found Fast Porn here or http://sexchapters.com
I found Porn Ass here or http://sexchapters.com
I found Feet Porn here or http://sexchapters.com
А еще можно посмотреть здесь Feet Porn или http://sexchapters.com
А еще можно посмотреть тут Masturbation Videos или http://sexchapters.com
MatthewAlew
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 13:29
Откуда: USA

internet pharmacy 118 mg

Сообщение Gregorycam » 08 фев 2015, 23:49

Hi there! ez online pharmacy buy viagra usa excellent web site.
Gregorycam
 
Сообщений: 59
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 23:40
Откуда: Italy

canadian pharmacy brand viagra 385 mg

Сообщение Gregorycam » 08 фев 2015, 23:50

Hello! prescription free pharmacy very good site.
Gregorycam
 
Сообщений: 59
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 23:40
Откуда: Italy

diflucan mexican pharmacy 211 mg

Сообщение Gregorycam » 08 фев 2015, 23:51

Hi! online pharmacy medications excellent web page.
Gregorycam
 
Сообщений: 59
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 23:40
Откуда: Italy

canadian neighborhood pharmacy review 281 mg

Сообщение Gregorycam » 08 фев 2015, 23:53

Hi there! no prescription pharmacy good site.
Gregorycam
 
Сообщений: 59
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 23:40
Откуда: Italy

Talmet 250 mg

Сообщение Ernestalef » 09 фев 2015, 06:11

Ernestalef
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 06:04
Откуда: Finland

canadian pharmacy 24 hours 107 mg

Сообщение Gregorycam » 11 фев 2015, 10:26

Hello! purple pharmacy mexico price list beneficial internet site.
Gregorycam
 
Сообщений: 59
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 23:40
Откуда: Italy

След.

Вернуться в Силовые масляные трансформаторы I-III габаритов (до 6300кВА)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron