Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Вопросы по трансформаторам I-III габаритов (до 6300кВА), типов ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМЖ, ТМФ, ОМ, ОМП, ОМЖ, ТМН

Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 12:12

Обсуждения и вопросы касательно трансформатора ТМ-1000 на напряжения 6,10кВ
Описание трансформатора: http://www.rus-trans.com/index.php?ukey=product&productID=1146
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 12:13

У Ввс на сайте не указана масса масла, т.к.по ПУЭ при объеме более 600 кг масла, необходимо строить маслоприемник. Подстанцию построили без маслоприемников и для проекта э/техн.части мне нужно подобрать тр-р.
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 12:14

User писал(а):У Ввс на сайте не указана масса масла, т.к.по ПУЭ при объеме более 600 кг масла, необходимо строить маслоприемник. Подстанцию построили без маслоприемников и для проекта э/техн.части мне нужно подобрать тр-р.

Масса масла -510кг.
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 12:14

Пожалуйста подскажите расстояние по осям между "колесиками" для монтажа над маслоприемником.
Спасибо...
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 12:15

User писал(а):Пожалуйста подскажите расстояние по осям между "колесиками" для монтажа над маслоприемником.
Спасибо...

Расстояние между "колёсиками" :) 820 мм.
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 12:15

Здравствуйте
я хотел заказать трансформатор типа ТМ-1000/6 с климатическим выполнением УХЛ1. Прежде всего хочу ознакомиться с техническими характеристаками трансформатора данного типа по подробнее и узнать установлены ли датчики температуры и давления масла, которые будут действовать на отключение защиты. Какая гарантия дается и какое предложение цены?

Заранне спасибо
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 12:15

User писал(а):Здравствуйте
я хотел заказать трансформатор типа ТМ-1000/6 с климатическим выполнением УХЛ1. Прежде всего хочу ознакомиться с техническими характеристаками трансформатора данного типа по подробнее и узнать установлены ли датчики температуры и давления масла, которые будут действовать на отключение защиты. Какая гарантия дается и какое предложение цены?

Заранне спасибо

ТМ-1000/6/0,4 УХЛ1
Потери холостого хода, кВт - 1,9
Потери короткого замыкания, кВт. - 12,2
Ток холостого хода, % - 1,7
Напряжение короткого замыкания, % - 5,5
Схема и группа соединения обмоток У/Ун-0 либо Д/Ун-11

Исполнение УХЛ1 немного удорожает стоимость трансформатора.
Нужно ли оно Вам? в подавляющем большенстве случаев достаточно стандартного У1

В комплекте идет термосигнализатор с контактами для подключения РЗА
Датчика давления масла нет, т.к. тип ТМ является не герметичным.
Гарантия 5 лет.
Длят расчета цены прошу прислать запрос с указанием контактов и названием Вашей организации на сайте http://www.rus-trans.com
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 12:16

Ситуация такая. Есть Линия 10кВ, к ней надо подключить компрессор 6кВ, соответственно требуется трансформатор 10/6. Как узнать хватит ли туда тысячника или надо больше?
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 12:16

User писал(а):Ситуация такая. Есть Линия 10кВ, к ней надо подключить компрессор 6кВ, соответственно требуется трансформатор 10/6. Как узнать хватит ли туда тысячника или надо больше?

Требуется уточнение данных.
Ток компрессора, мощность?
Без этих данных к сожалению ответ дать не можем.
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-1000/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 12:17

Технические условия при монтаже ТМГ 1000 10/0,4.? /, и эксплуатации данных трансформаторов ? С уважением !
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

След.

Вернуться в Силовые масляные трансформаторы I-III габаритов (до 6300кВА)

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron