Трансформатор ТМ-400/6(10)

Вопросы по трансформаторам I-III габаритов (до 6300кВА), типов ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМЖ, ТМФ, ОМ, ОМП, ОМЖ, ТМН

Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 11:53

Обсуждение силовых масляных трансформаторов ТМ-400/6 и ТМ-400/10
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 11:54

Как расчитать токи короткого замыкания?
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 11:54

User писал(а):Как расчитать токи короткого замыкания?

Напряжение короткого замыкания трансформатора ТМ 400 - 4,5%
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 11:54

Нас интересует два трансформатора но с группой соединения Y-n/D-11, необходима неитраль на стороне 6 кВ для подключения реактора ДГР. Сделаете?
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 11:55

User писал(а):Нас интересует два трансформатора но с группой соединения Y-n/D-11, необходима неитраль на стороне 6 кВ для подключения реактора ДГР. Сделаете?

Да, это возможно, но трансформатор является несерийным.
Прошу Вас прислать официальный запрос с указанием контактов Вашей
организации и более подробными характеристиками трансформатора
Опросный лист - http://www.tdrt.msk.ru/for_web/file/Opr ... s_TDRT.pdf
Отправте на электронную почту или по факсу +7(495)447-05-66,447-54-70
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 11:55

Установили трансформатор типа ТМ 400/10. Требуется-ли испытание масла перед включением его в работу?
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 11:56

User писал(а):Установили трансформатор типа ТМ 400/10. Требуется-ли испытание масла перед включением его в работу?

Сколько до установки хранился трансформатор? Условия хранения?
Если были соблюдены все условия транспортировки и хранения то не требуется.
support
 
Сообщений: 107
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:07

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение User » 31 янв 2013, 11:56

можно ли по Указателю уровня масла определить температуру масла в трансформаторе ТМ-400/6
User
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 11:08

Re: Трансформатор ТМ-400/6(10)

Сообщение support » 31 янв 2013, 11:56

User писал(а):можно ли по Указателю уровня масла определить температуру масла в трансформаторе ТМ-400/6

Нет!
Для этого на трансформаторе имеется термометр.
А указатель "уровня масла" служит только для приблизительной оценки соответствия уровня масла при температуре окружающей среды.
support
 