интересует следующее: 1- габариты данного трансформатора, 2- идет ли он сразу с защитным кожухом, или при отправлении вам заявки надо указывать, 3- наличие в нем счетчиков и измерителей
Здравствуйте Александр, Технический департамент. 1. Габариты трансформатора (литая изоляция)в защитном кожухе (без кожуха) Высота- 2610(2060) мм (полная по верхний изолятор) Длинна -2242(1930) мм Ширина-1305(970) мм ( с учетом выступа приборов) Масса -3500(2950) кг. Габариты трансформатора ( изоляция NOMEX) в защитном кожухе ( без кожуха) Высота -2160(1705) мм Длинна -1750(1540) мм Ширина -1200(900) мм Масса -3450(3320) кг. 2.При заказе необходимо указать с кожухом или без а также расположение и способ подключения стороны НН и ВН 3.В трансформаторе имеются дополнительно Системы контроля температуры с релейными выходами.